ФОРУМ
Вопрос: Подскажите, пожалуйста,
Считаю узел управления, р1/Р2 59м/35м, насос на перемычки, как учитывать напор насоса, прибавлять его к давлению в подаче в месте присоединения перемычки или нет???
Автор: tt
Дата последнего ответа: 2007-08-06 17:29:39
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
В первом приближении:
1. Решить каким будет узел смешения (например с трехходовым клапаном).
2. Получить данные о потерях в системе отопления (обычно в пределах, 1...5 м) dPот
3. Подобрать 3-х ходово клапан с потерями 2...5 м-dPкл
4. Перед узлом, при Ваших напорах уже можно ставить регулятор перепада (настроить его на перепад "после себя" -- dPрег
dPрег=dPкл+dPот
5.На этоит же перепад и подобрать насос dPнас=dPрег с расходом равным расходу воды в системе отопления. |
GregoryV
|
2007-08-06 17:29:39 |
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
On-Line: На сайте 2 человека
|
|