Вопрос: Подскажите, пожалуйста, Считаю узел управления, р1/Р2 59м/35м, насос на перемычки, как учитывать напор насоса, прибавлять его к давлению в подаче в месте присоединения перемычки или нет???
Автор: tt
Дата последнего ответа: 2007-08-06 17:29:39
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
В первом приближении:

1. Решить каким будет узел смешения (например с трехходовым клапаном).

2. Получить данные о потерях в системе отопления (обычно в пределах, 1...5 м) dPот

3. Подобрать 3-х ходово клапан с потерями 2...5 м-dPкл

4. Перед узлом, при Ваших напорах уже можно ставить регулятор перепада (настроить его на перепад "после себя" -- dPрег

dPрег=dPкл+dPот

5.На этоит же перепад и подобрать насос dPнас=dPрег с расходом равным расходу воды в системе отопления.
GregoryV

2007-08-06 17:29:39

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20